PP塑料板 pp風管 PP水槽 PP電動風閥 PP水箱 PP阻燃板 軟連接 PP三通
不同長度pp風管的安裝要求
pp風管用于空運和配送。在半導體、噴漆、化工、飲料廠等行業,對通風管道系統的要求越來越高。pp風管在化學、衛生和經濟效益方面遠遠落后于塑料管道。根據施工現場情況,PP風管接長吊裝是將PP風管分段放在支架上,分段連接,或在地面上連接到一定長度,然后采用整體吊裝的方法就位。
邊長或直徑***于1250mm的PP風管的吊裝不得超過2節,或直徑小于1250mm的PP風管的組合吊裝不得超過3節。PP風管放在支吊架上后,連接托盤和吊桿,確認PP風管穩定牢固后,即可解開繩扣。當不方便掛滑輪或因場地限制無法吊裝時,可用繩索分段將PP風管拉到腳手架上,然后吊裝到腳手架上,逐步安裝對中法蘭。PP風管安裝完畢后,連接風口和支管前,PP風管系統的嚴密性檢查主要用干管進行。
PP風管安裝前,應清除內外雜物,并進行清潔和保護;pp風管的安裝位置、標高和方向應符合設計要求。PP風管的熱熔接頭強度高于管體,接頭不會因土壤移動或載荷而斷裂。PP風管能抵抗***部分化學品的腐蝕,能在較***范圍內耐受PH值在1-14范圍內的高濃度酸堿腐蝕。PP風管與支架之間應放置厚度為0.3 ~ 0.5厘米的塑料墊片。PP風管支架間距一般為1.5 ~ 3m。搬運PP風管應小心搬運,避免碰撞和裂紋;堆疊的pp風管應平放,不應堆疊過高。垂直提升時,PP風管應使用控制繩捆綁,以防止風管擺動、碰撞和斷裂。