pp管檢查驗收的方法和步驟
隱蔽管道和預埋管道隱蔽前,整個系統安裝后應進行嚴格的水壓試驗。
pp管給料系統水壓試驗應符合下列要求:
(1)隱蔽和預埋管道安裝符合要求后,進行二次水壓試驗;
(2)試驗壓力為管道系統工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6兆帕;
(3)水壓試驗前,試壓管道應采取安全有效的固定保護措施,但試驗接頭部位應外露;
(4)水壓試驗合格并有記錄,按土建工藝施工;
(5)水壓試驗應按以下步驟進行:
A.堵住試壓管段的各布水點,緩慢注水,注水時同時排出管內氣體;
B.PP管系統注滿水后,檢查水密性;
C.對系統加壓時,應通過手拉泵緩慢升壓,升壓時間不應少于10分鐘;
D.升至規定試驗壓力后,停止加壓,穩壓1h,觀察接觸點是否漏水;
E.穩壓1h后,應在15分鐘內將壓力補充至規定的試驗壓力值,壓降不超過0.05兆帕為合格;
F.上述***次試壓合格后,系統加壓至***二次試壓的試驗壓力,壓力不低于0.6兆帕,3小時無泄漏;
G.管道系統試壓后,若漏水或壓降超過規定值,應及時檢查并排除管道系統,待泄漏點排除后,再按上述規定進行試壓,直至符合pp管要求。