pp風管的吊裝設計及密封方法
PP風管是循環空氣、降低有害氣體濃度的基礎設施。生產和安裝PP風管所用的板材、管件等產品和材料必須符合標準規定。pp風管在許多管道工程中得到了廣泛應用。PP風管采用聚丙烯材質,耐熱性***,可在80℃以下運行。沒有外力作用,150℃不變形。脆性溫度-35℃,在-35℃以下會產生脆化,耐寒性不如聚乙烯,所以在正常工作溫度下不會分解,使用時不用擔心毒性。
PP風管安裝前,應清除內外雜物,并做***清潔和維護;pp風管安裝的位置、標高和方向應符合設計要求?,F(xiàn)場pp風管接口的配置不應減少其有用截面;連接法蘭的螺栓應均勻擰緊,螺母應在同一側;PP風管接口連接應緊密牢固,PP風管法蘭墊片材料應滿足系統功能要求,厚度不小于3mm。墊片不應伸入管道內,也不應伸出法蘭外;柔性短管安裝應松緊適度,無明顯變形。
PP風管與磚、混凝土風管的連接接口應沿氣流方向插入,并采用密封方式。pp風管穿過屋***的地方應配備防雨設備。pp風管延伸吊裝是根據施工現場的情況進行的。PP風管可以分段放在支架上,分段連接。也可以在地面連接到一定長度,然后選擇整體吊裝方法就位。邊長或直徑***于1250mm的PP風管的吊裝不得超過2個邊長,直徑小于1250mm的PP風管的組合吊裝不得超過3節。
PP風管放在支吊架上后,將定位托盤與吊桿連接,承認PP風管穩定牢固,即可解開繩扣。PP風管的分隔裝置:當不方便掛滑輪或因場地限制無法吊裝時,可用繩索將PP風管分段拉到腳手架上,然后吊至腳手架上,與法蘭逐級對齊。pp風管系統的聚丙烯主管道安裝完成后,在風口和支管連接前,pp風管系統的嚴密性檢查主要用主管道進行。PP風管安裝前,應清除內外雜物,并做***清潔和保護。