PP塑料板 pp風管 PP水槽 PP電動風閥 PP水箱 PP阻燃板 軟連接 PP三通
pp風管的施工準備及注意事項
今天我們來看看pp風管的施工準備和注意事項。話不多說,我們來看看。
施工準備。支架和吊架的制造。支架和吊架的安裝??諝夤艿赖牟贾煤头ㄌm連接??諝夤艿赖陌惭b。部件的安裝。漏光和漏風的檢測。綜合檢驗。
1.熟悉pp風管的設計和施工圖。在生產加工前,必須到現場實際測量風管的尺寸,核對圖紙中的相關內容,然后列出每一段和管件的規格和尺寸,并對加工需要的所有規格和附件進行匯總記錄。
2.加工現場應通風******,光線充足,避免陽光直射。操作平臺和堆放成品、半成品的場地應平整、干凈,并應防雨雪和避免陽光直射。
3.準備足夠的符合質量要求的PP風管輔材,配備施工工具。
pp風管安裝注意事項:
1.支架之間應放置一個厚度為3 ~ 5毫米的塑料墊片。
2.支架間距一般為1.5 ~ 3m。
![pp風管](/uploads/allimg/210812/2-210Q2155403H1.jpg)
3.搬運pp風管應小心搬運,避免碰撞和裂縫;堆放應平整,不可過高。
4.垂直吊裝時,pp風管應使用控制繩捆綁,防止風管擺動、碰撞和斷裂。
pp風管安裝應符合下列要求:
1.安裝前,應清除內外雜物,并進行清潔和保護;
2.安裝位置、標高和方向應符合設計要求。現場接口的配置不得減少其有效截面;
3.連接法蘭的螺栓應均勻擰緊,螺母應在同一側;
4.PP風管接口的連接應嚴密、牢固。法蘭的墊片材質應符合系統功能的要求,厚度不應小于3mm。墊片不應凸入管內,亦不宜突出法蘭外;
5.柔性短管的安裝應適度嚴密,無明顯扭曲;
6.PP風管與磚、混凝土風道的連接接口,應順著氣流方向插入,并應采取密封措施。PP風管穿出屋面處應設有防雨裝置。