1. 安裝前準備
材料檢驗與貯存
檢驗要求:檢查PP管和管件是否符合設計及技術規范的要求,需附有質量檢驗部門的產品合格證,以及市有關衛生、建材等部門的認證文件。管材和管件上應標明規格、公稱壓力和生產廠名或商標,包裝上標有批號、數量、生產日期和檢驗代號,冷水管、熱水管必須有醒目的標志。
搬運注意:搬運管材和管件時要小心輕放,避免油污,嚴禁劇烈撞擊、與尖銳物品碰撞和拋、摔、滾、拖。
貯存條件:因PPR管抗紫外線性能差,在陽光長期直接照射下容易老化,故管材和管件應存放在通風******的庫房,嚴禁露天存放。庫房內的管材需水平堆放在平整地面,堆放高度不得超過1.5m。施工安裝時要復核冷、熱水管壓力等級和使用場合,管道標記應面向外側,處于顯眼位置。
工具準備
準備***切割機、管子剪、鋼鋸、記號筆、鋼卷尺、棉布、加熱工具、電錘、榔頭、扳手、鋼鑿、螺絲刀、線垂、水平尺、人字梯、對講機等工具。
施工條件準備
施工圖紙及其他技術文件要齊全,且已進行圖紙技術交底,滿足施工要求。施工方案、施工技術、材料機具供應等能保證正常施工。施工人員應經過建筑給水聚丙烯管道安裝的技術培訓。進場材料已報監理檢驗驗收,批準使用,并見證取樣復檢合格。
2. 管道預制
測量放線
根據施工圖紙和現場實際情況,用測量工具準確測量出管道的安裝位置、標高,并進行放線標記,確保管道鋪設的路徑符合設計要求。
切割下料
按照放線長度,使用專用切割工具(如管子剪、切割機等)對PP管進行切割。切割斷面要平整、光滑,不得有毛刺、裂縫等缺陷,并且要保證切割尺寸的準確性。
標記編號
對切割***的管段進行標記編號,注明安裝位置、標高等信息,以便在安裝過程中能夠快速、準確地進行組合安裝,避免出現混亂或錯誤。
3. 管道連接
熱熔連接(常用方式)
清理管口:將待連接的PP管管口處的油污、灰塵等雜質清理干凈,保持管口清潔。
固定管材:把需要連接的管材和管件分別固定在熱熔焊接設備上,確保管材和管件在同一軸線上,且間隙符合要求。
加熱熔接:開啟熱熔焊接設備,按照規定的加熱時間和溫度對管材和管件的連接部位進行加熱。加熱時間根據管材的規格、壁厚等因素確定,一般為幾秒鐘到幾十秒鐘不等。加熱完成后,迅速將管材和管件從加熱模具上取下,立即對準插入到所要求的深度,使管材和管件緊密連接在一起。在插入過程中,要保持一段時間的靜止,等待連接部位冷卻固化,一般冷卻時間為幾分鐘。
電熔連接
選擇電熔管件:根據管道系統的設計要求和管材規格,選擇合適的電熔管件。
清理打磨:對管材的連接部位進行清理,去除表面的雜質和氧化層,并用專用工具對連接部位進行打磨,使其表面粗糙度符合電熔連接的要求。
安裝電熔管件:將電熔管件套入管材的連接部位,確保管件與管材的配合緊密,然后使用專用工具將電熔管件固定在管材上。
通電熔接:使用電熔焊接設備對電熔管件進行通電加熱,按照設備的操作說明設置***加熱時間和電壓等參數。在加熱過程中,要密切關注電熔管件的加熱情況,確保加熱均勻。加熱完成后,讓電熔管件自然冷卻至環境溫度,冷卻過程中不要對連接部位施加外力。
法蘭連接
準備法蘭和密封墊片:選用與PP管相匹配的法蘭,并根據法蘭的規格選擇合適的密封墊片。密封墊片應具有******的彈性和密封性能。
連接法蘭與管道:將法蘭分別與兩端的PP管進行連接,一般采用熱熔連接或電熔連接的方式將法蘭固定在管道上。連接時要確保法蘭與管道的垂直度和同心度。
安裝密封墊片和螺栓:在兩片法蘭之間放入密封墊片,然后對齊法蘭的螺栓孔,穿上螺栓并擰緊螺母。螺栓的擰緊力度要適中,既要保證密封墊片能夠起到******的密封作用,又要避免因用力過***導致法蘭或管道損壞。

4. 管道安裝
支架安裝
根據管道的走向和設計要求,在墻面、地面或天花板上安裝管道支架。支架的間距應根據管道的直徑、壁厚、重量以及敷設方式等因素確定,一般每隔一定距離(如1.5m3m)安裝一個支架。支架要安裝牢固,確保能夠承受管道的重量和運行時的壓力。
管道敷設
將預制***的PP管段按照編號逐一抬放到支架上,然后使用螺栓、管卡等連接件將管道固定在支架上。在敷設過程中,要注意管道的坡度和坡向是否符合設計要求,對于排水管道,一般應保持一定的坡度以便于排水順暢。同時,管道之間的連接處要嚴密,不得有滲漏現象。
補償器安裝
對于較長的直管段或溫差變化較***的區域,應安裝補償器以補償管道因熱脹冷縮產生的變形量。補償器的安裝位置和數量要根據管道的設計要求和實際情況確定。在安裝補償器時,要按照產品說明書的要求進行操作,確保補償器的安裝正確、靈活可靠。
閥門安裝
根據設計要求在管道上安裝相應的閥門,如截止閥、止回閥等。閥門的安裝方向要正確,手柄操作方便,并且要與管道連接緊密。在安裝閥門之前,要對閥門進行檢查和試驗,確保閥門的啟閉靈活、密封性能******。
5. 試壓沖洗
水壓試驗
管道安裝完畢后,要進行水壓試驗以檢查管道的強度和密封性。試驗壓力一般為工作壓力的1.5倍,但不得低于0.6MPa。在試驗前,要將管道內注滿水,排盡管內的空氣,然后緩慢升壓至試驗壓力,穩壓1小時,觀察管道是否有滲漏、變形等情況。如果壓力降不超過0.05MPa,則認為管道的水壓試驗合格。
管道沖洗
水壓試驗合格后,要對管道進行沖洗,以清除管道內的雜質和污垢。沖洗水的速度不宜過快,以免對管道造成沖擊。沖洗時間一般為24小時,直至沖洗水排出清澈為止。
6. 保溫處理(如有需要)
對于需要保溫的PP管,在管道安裝完成并驗收合格后,要按照設計要求進行保溫處理。保溫材料的選擇應根據管道的工作溫度、環境條件等因素確定,常用的保溫材料有橡塑海綿、巖棉等。保溫材料的厚度要符合設計要求,并且要包裹緊密、牢固,不得有縫隙或脫落現象。
總之,PP管的安裝工藝涉及多個環節和細節,每個環節都關系到管道系統的質量和運行效果。因此,在安裝過程中,必須嚴格按照相關標準和規范進行操作,確保PP管的安裝質量。