PP塑料板 pp風管 PP水槽 PP電動風閥 PP水箱 PP阻燃板 軟連接 PP三通
2、在吊架生產中,***先要對鋼材進行校正,校正的方法有冷校和熱校。小鋼一般選用冷校正。***型鋼必須加熱到900℃左右才能進行熱校正。糾正的順序應先糾正,再糾正曲折。
在…的基礎上風管裝置標高由地面計算(或土建支架標高與地面標高線相關)。在土建工程中,如果預留的孔沒有提前預留,為了找到設備支撐孔的正確方位,就需要使用錘鑿孔。
3.定位時,支撐錘頭和膨脹螺栓孔,然后插入膨脹螺栓。膨脹螺栓不適用于***面積風管或固定風管。
在地漏的預埋件上,在風向方向上,用錘子在地漏上打一個洞,并在長洞的一端打一個300mm的扁孔,20mm的深溝槽,勾入槽內,再用水泥砂漿填滿水箱。
1. 對于保溫風管,在不規劃支架與吊架間距的情況下,將非保溫風管支架的間距值乘以0.85裝置。
層壓板應固定在固定支架上,因為直管支架僅起導向作用。固定螺栓數:D≤500mm時4根;當D***于或等于6,500mm等于或等于1000mm;D或***于1000mm 8。
6個零件的固定零件和定位。(懸掛)構筑物應符合規劃規則。沒有明確計劃的,應當滿足下列要求。
(1)靠墻,在水平風管支架懸臂柱或支架,或支架底部吊架。一種直徑小于或長度小于400mm的吊繩或吊架導管。
(2)安裝在墻體和立柱上的直風道懸臂支架或支架支架。環形支架由無壁柱的環形支架固定。室外直管采用電纜固定。
(5)鋼帶排距,如發現有支架和吊架,如位于出口、閥門、門或控制機構,則從開始調整各部件。
2. 安裝支架時,可根據固定標高在墻面上測量支架與角面間距。對于矩形風管,應測量管道底部的高度,并根據風管中心的高度,減小圓形風管的半徑和木或扁鋼墊的厚度。